Основные функции:
-
Преобразование акустических колебаний поверхности изолятора в электрические сигналы, их обработка и индикация величины текущей АЭ активности (число импульсов в единицу времени при возрастающем гидравлическом нагружении колонны изоляторов);
-
Анализ по специальному алгоритму АЭ сигналов при постоянной нагрузке;
-
Формирование выходных сигналов «НОРМА» и «ДЕФЕКТ» по результатам индивидуальной обработки АЭ сигналов, исходящих из каждого изолятора колонны полюса выключателя при постоянной испытательной нагрузке.
Вместе с прибором поставляется методика контроля технического состояния фарфоровых покрышек выключателя типа ВМТ 110, 220 кВ и осуществляется обучение персонала.
Дополнительно возможна поставка устройства для гидравлического нагружения фарфоровых покрышек колонны полюса выключателя.
Технические характеристики
Прибор ПКП-2 обладает возможностью самоконтроля работоспособности, конструктивно выполнен в виде отдельных блоков (датчик для съема АЭ сигнала и блока измерения и индикации), соединенных кабелем.
Наименование параметра |
Значение |
Номинальная частота регистрируемых АЭ колебаний, кГц |
150 |
Период отсчета активности АЭ, с |
1 |
Длительность замера суммы АЭ импульсов, с |
10 |
Мощность потребления, не более, ВА |
50 |
Питание, В: |
|
Габаритные размеры АЭ датчика, мм (не более) |
30х30х50 |
Масса АЭ датчика, не более, кг |
0,2 |
Габаритные размеры блока измерения и индикации, мм (не более) |
120х240х350 |
Масса блока измерения и индикации, кг (не более) |